Seite 3 von 3

Re: Temperatur Toleranz ändern wo-wie ?

Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 14:56
von AtlonXP
mhier hat geschrieben:
Warum diskutieren wir hier eigentlich darüber? Hat irgend jemand mal jemals Probleme gesehen, die auf eine zu langsame Regelung bei der Bett-Heizung hindeuten könnten? Wenn ja, beschreibe diese Probleme mal bitte.
Nein über das Heizbett ist mir nichts bekannt…

Dennoch mach ich mir Gedanken darüber.
Dem nächst, möchte ich an meiner Düse knapp 500C° sehen. :developer:
Somit sollte die Trägheit auch wesentlich kürzer sein.

LG AtlonXP

Re: Temperatur Toleranz ändern wo-wie ?

Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 15:21
von mhier
AtlonXP hat geschrieben:Dem nächst, möchte ich an meiner Düse knapp 500C° sehen. :developer:
Somit sollte die Trägheit auch wesentlich kürzer sein.
Naja, die spezifische Wärme von Alu steigt (leicht) mit der Temperatur. Tendentiell wird es also eher träger (das kannst du aber getrost vernachlässigen). Du hast natürlich einen stärkeren Abfluss der Wärme, da der aber weiterhin ziemlich konstant sein dürfte, wird sich da in der Hinsicht wenig ändern. Die Latenzen der Regelstrecke sind weiterhin groß gegenüber einer PWM-Zyklyszeit von 100ms. Die Regelung wird trotzdem anspruchsvoller (eben wegen dem größeren Wärmeverlust), aber mit der PWM-Zykuszeit wirst du da wohl eher nichts reißen können. Das ist jetzt allerdings mehr eine Gefühlsaussage von mir, probier es einfach aus. ;-)